亚洲欧美日本韩国-天天天天做夜夜夜夜做无码-99精品人妻少妇一区二区-97久久香蕉国产线看观看-丰满人妻跪趴高撅肥臀

歡迎光臨安科瑞電氣股份有限公司網站!
誠信促進發展,實力鑄就品牌
服務熱線:

18217358524

產品展示 / products 您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 電力監控與保護 > ASD系列開關柜監控裝置 > ASD200開關柜綜合測控裝置帶語音提示
開關柜綜合測控裝置帶語音提示

開關柜綜合測控裝置帶語音提示

簡要描述:ASD系列開關柜綜合測控裝置帶語音提示用于3~35kV戶內開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環網柜等多種開關柜。

產品型號: ASD200

所屬分類:ASD系列開關柜監控裝置

更新時間:2024-11-12

廠商性質:生產廠家

詳情介紹

                                                                                             安科瑞開關柜綜合測控裝置帶語音提示


1.1 產品概述


ASD系列開關柜綜合測控裝置帶語音提示用于3~35kV戶內開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環網柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預分預合閃光指示、電氣節點無線測溫,人體感應自動照明,語音提示,電參數測量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。產品按功能分為ASD100LASD100GASD200ASD300ASD310ASD320六種型號。

1.2 型號說明

image.png

1.3 產品型號與功能

image.png


image.png


1.4 技術指標

image.png


4 常見故障的診斷分析與排除方法

4.1 輔助電源故障


裝置接通輔助電源后屏幕不亮?


可能原因:外接端子線序錯誤。


處理方法:拔出“溫濕度I",“溫濕度II",“無線測溫"接口處的外接模塊,重新上電裝置判斷。


4.2 環境溫濕度顯示故障


溫濕菜單下環境溫濕度值無顯示或顯示rupt"?


可能原因:溫濕度控制字未投入或溫濕度模塊未接好。


處理方法:


1)無顯示時:“參數->定值"菜單將“溫濕1投退"或“溫濕2投退"設置為投入。


2)顯示rupt"時:檢查“溫濕度I",“溫濕度II"接口處的溫濕度模塊接入是否正確?


4.3 告警繼電器動作故障


欠壓,過壓,過流,環境溫度超溫,無線節點溫度高溫定值越限而告警繼電器不動作?


可能原因:相應的控制字未投入。


處理方法:“參數->定值"菜單將相應的控制字設置為投入。


4.4 一次模擬狀態指示燈故障


開關量輸入與狀態指示燈不對應或狀態指示燈不亮?


可能原因:狀態指示燈設置錯誤。


處理方法:“參數->狀態指示"設置狀態指示燈對應的開關量,如需常亮的設置為“ON",未使用的設置為“OFF"。


4.5 通信故障


上位機或后臺軟件與裝置通信錯誤?


可能原因:裝置地址或串口參數設置錯誤。


處理方法:“參數->通信"設置正確的裝置地址或串口參數。


4.6 節點溫度值顯示故障


ASD主體“節溫"菜單無溫度值顯示或無某一路溫度值顯示?


可能原因:電池開關未打開或傳感器不配對。


處理方法:


1)查看無線溫度傳感器的電池開關是否撥到ON"端?(電池開關從OFF端撥到ON端后,無線溫度傳感器上的綠燈亮滅閃爍2次表示開關接通正常,否則重復撥動)。


2)查看ASD主體上的條碼與無線溫度傳感器上的條碼是否一致,不一致時找到對應的無線溫度傳感器更換或重新配對無線溫度傳感器(詳見本說明書2.2.6章節下的“ASD主體與無線溫度傳感器的配對及校準"部分)。





留言詢價

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




主站蜘蛛池模板: 永济市| 田东县| 梅河口市| 乌鲁木齐市| 平利县| 和平县| 宁强县| 都匀市| 隆子县| 玉溪市| 霸州市| 吐鲁番市| 雷山县| 闵行区| 永丰县| 九江县| 科尔| 丹东市| 宣威市| 南安市| 丰原市| 鸡泽县| 海南省| 安义县| 青神县| 东乡县| 杨浦区| 丘北县| 河津市| 深州市| 湟源县| 寿阳县| 通州市| 疏勒县| 安仁县| 元江| 固始县| 龙胜| 门头沟区| 黄陵县| 南宁市|