產品展示 / products 您的位置:網站首頁 > 產品展示 > 電氣安全 > 工業絕緣監測裝置 > AIM-T500L工業絕緣監測及故障定位產品
工業絕緣監測及故障定位產品

工業絕緣監測及故障定位產品

簡要描述:AIM-T500L系列工業絕緣監測及故障定位產品是安科瑞電氣專為工業場合如礦井、玻璃廠、電爐和試驗設備、船舶、冶金廠、化工廠、爆炸危險場所、計算機中心及應急電源等IT配電系統而研發。

產品型號: AIM-T500L

所屬分類:工業絕緣監測裝置

更新時間:2024-11-12

廠商性質:生產廠家

詳情介紹

AIM-T500L系列工業絕緣監測及故障定位產品

1 概述

隨著工業科技的發展,漏電流對工業生產安全構成了很大的威脅。為了提高供電的連續性和可靠性,許多重要生產場所采用了IT配電系統(不接地供電系統)。

AIM-T500L系列工業絕緣監測及故障定位產品是安科瑞電氣專為工業場合如礦井、玻璃廠、電爐和試驗設備、船舶、冶金廠、化工廠、爆炸危險場所、計算機中心及應急電源等IT配電系統而研發。該系統功能豐富,包括絕緣電阻監測、絕緣故障預警、絕緣故障報警、事件記錄、參數設置、通訊組網等,當系統出現接地故障時,能及時報警,并準確定位故障發生的具體回路,以提醒相關人員及時排查故障。

產品符合企業標準《IT系統絕緣監測儀》(Q/VDCL-26-2017)以及相關國家標準。

image.png


2 功能特點

2.1 AIM-T500L絕緣監測儀

實時監測IT系統的對地絕緣電阻,電阻越*啟動故障預警或報警功能;

繼電器報警輸出、LED報警輸出等多種故障指示方式;

事件記錄功能,方便操作人員查看分析故障類型和發生時間,判斷系統運行狀況;

自檢功能,可一鍵實現儀表硬件電路的故障自檢;

斷線監測,實時監測PE/KE功能接地線連線狀況;

一路RS485接口,標準Modbus-RTU協議;

一路CAN通訊,自定義協議,用于和信號發生器、故障定位儀信息交互;

支持手動自動兩種復位模式;

應用范圍廣,適用于交流、直流以及交直流混合IT系統。

2.2 ASG200測試信號發生器

產生定位信號并注入不接地系統;

指示故障所在相線;

支持手動啟動定位;

采用CAN總線技術,方便與系統內其它設備進行數據交互。

2.3 AIL200-12絕緣故障定位儀

定位并指示故障所在支路;

單個AIL200-12最多可定位12個回路;

每個IT系統最多可接90只定位儀,總計定位1080回路;

采用CAN總線技術,方便與系統內其它設備進行數據交互。

2.4 AKH-0.66 L系列電流互感器

額定電流比5A:5mA,變比1000:1,按照回路額定電流選擇合適孔徑;

AIL200-12絕緣故障定位儀配合使用實現故障定位。

3 技術參數

3.1 AIM-T500L絕緣監測儀

項目

指標

輔助電源

AC 85~265V;DC100~300V50/60Hz

最大功耗

<8W

適用范圍

AC 0~690V;DC 0~800V40~460Hz

適用系統

IT系統(在線),其他系統(離線)

絕緣

監測

絕緣電阻范圍

1k~10MΩ

預警、報警值范圍

10k~10MΩ

絕緣電阻精度

1~10k1k;10k~10M±10%

系統泄漏電容

<500μF

響應時間(Ce=1μF)

<5s

內部參數

測量電壓

<50V

測量電流

<270μA

內部直流阻抗

180kΩ

繼電器輸出

出錯、報警、預警

故障記錄

20條記錄(故障類型、故障值、故障時間)

報警方式

液晶、指示燈報警

通訊

RS485接口,Modbus-RTU協議;

CAN接口,自定義協議

額定沖擊電壓/污染等級

8kV/Ⅲ

EMC電磁兼容/電磁輻射

符合IEC61326-2-4

安裝使

用環境

工作溫度

-10 ~+65℃

存儲溫度

-20~+70℃

相對濕度

<95%,不結露

海拔高度

2500m

3.2 ASG200測試信號發生器

輔助電源

電壓

AC 85~265V;DC100~300V

功耗

< 7W

IT系統

電壓

單相交流220V;三相交流0~690V直流0~800V

故障定位

響應時間

<5s

定位電壓

20V/5Hz

定位電流

0~10mA

響應靈敏度

內部參數

電磁兼容/電磁輻射

IEC61326-2-4

輸出

繼電器輸出

工作環境

工作溫度

-15~+55℃

3.3 AIL200-12絕緣故障定位儀

輔助電源

電壓

AC 85~265V;DC100~300V

功耗

< 5W

IT系統

電壓

故障定位

響應時間

< 12s

定位電壓

定位電流

響應靈敏度

> 0.5mA

內部參數

電磁兼容/電磁輻射

IEC61326-2-4

輸出

繼電器輸出

報警

工作環境

工作溫度

-15~+55℃

3.4 AKH-0.66L系列電流互感器

型號規格

額定電流

額定電流比

準確級

額定負荷

過載倍數

L-45

16~100A

5A/5mA

1

100Ω

10

L-80

100~250A

L-100

250~400A

L-150

400~800A

L-200

800~1500A

4 參考標準

Q/VDCL-26-2017 IT系統絕緣監測儀》

IEC 61557-8 《交流1000V和直流1500V以下低壓配電系統電氣安全 防護檢測的試驗、測量或監控設備 第8部分:IT系統用絕緣監測裝置》

IEC 61557-9 《交流1000V和直流1500V以下低壓配電系統電氣安全 防護檢測的試驗、測量或監控設備 第9部分:IT系統用絕緣故障定位裝置》

IEC 61326-2-4 《測量、控制和實驗室用的電設備 電磁兼容性要求 第24部分:特殊要求 符合IEC 61557-8的絕緣監控裝置和符合IEC 61557-9的絕緣故障定位設備的試驗配置、工作條件和性能判據》